现有一台G120,控制单元为CU240-2PN的。目前在线变频损坏,有一台备件型号一致,采用BOP进行参数复制,备机上线后故障灯亮起。查询了技术文档,发现参数复制不能复制通讯部分参数,之后将通讯部分参数P8920 8921 8922 8923由原变频读出,手动设入备件变频,依旧故障。而且在设定通讯参数时有个现象,损坏变频里P8924是没有的直接跳过的,备用变频在参数复制过来以后P8924是有的,默认为0。参数设置好后,都按照手册里断电30秒,并复查了r8930 8931 8932 8934 均被设定进去了,说明通讯参数已经设定好了。现在毫无头绪,希望大佬给个方向,感谢!