回复:求助:博图里面变频器报警时间如何与日期进行对应?

隐身人

  • 帖子

    11170
  • 精华

    73
  • 被关注

    739

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-07 14:33:17

1楼

通常讲,变频器的报警时间通常以系统运行时间加上一个基准日期(如2000年1月1日)的形式显示。所以,可以通过查询CU中的参数(如r2114.0和r2114.1)来获取系统已经运行的总时间,其中r2114.1显示系统已经运行的天数,r2114.0显示24小时内的运行毫秒数。所以,我们就可以利用将系统运行时间与当前时间相减,可以计算出故障发生的具体时间。但这需要第三方软件介入来实现,在博图中,我们也可以使用T_CONV指令进行数据类型转换,例如将TIME类型转换为INT类型。这需要在OUT栏填写目标数据类型的变量,即希望存储转换结果的变量。需要注意的是,在设置和同步PLC时间时,需要注意时间格式的问题,正确设置PLC时间需要按照特定的时间格式来输入。在博途软件中,日期格式为yyyy-mm-dd,时间格式为hh:mm:ss。