恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-08 10:11:10
6楼
回复5楼评论:
--
勿在浮沙筑高台 :
好的,我让产线的人注意下。顺便请教下:通过程序或者配置有办法降低温度吗?
--
温度模型是根据电机铭牌数据建立的。而冷却形式是硬件结构决定的。这两条都不是随便更改的。所以,只要不是因为电机过载而导致的热积累,一般就是加强强迫冷却。其他没什么好的办法。
举例,很久以前,我们曾经用上海南洋Z4电机,发现正常负载下,电机表面温度就很高,到了夏季,基本就不行了。表面温升控制不住80度以内,后来,优化了励磁电流后略好,但电机表面温度还是烫手,摸不得。于是把它的强迫冷却风机加大了一个功率档次。温度就被控制住了。夏季的三伏天连续满载运行也没问题。
仅此。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主