一拖多恒压供水原理
1. 概述
变频器在恒压供水系统中扮演着关键角色,它通过PID控制功能,实现了对供水系统的高效控制和优化。一拖多恒压供水系统是一种常见的供水方式。
2. 工作原理
PID控制
变频器利用其内置的PID功能,可以根据外部传感器获得的压力信号进行反馈控制,实时调节水泵的运行频率和流量,从而保持供水系统的压力稳定。与传统的模拟量模块相比,利用变频器进行PID控制不仅更加精确,而且可以节省模块的使用成本。
多泵控制
在多泵恒压供水系统中,变频器的SPFC(循环软启动)功能尤为重要。SPFC功能可以实现多泵的顺序启动和停止,确保系统在不同负载条件下都能保持恒定的水压。具体来说,当一个泵的频率达到上限设定值但压力仍未达到要求时,该泵会脱离传动单元,直接接入电网运行;随后,下一个泵会被接入并逐渐增加其运行速度,直到满足泵的实际工况。
在网上搜,了一下有关循环软启功能的介绍:
SPFC(循环软启动控制)是ABB变频器中的一项功能,主要用于多泵系统的控制。
SPFC功能的核心在于其循环启动特性,每次启动新电机时,变频器会采用一种优化的方式,逐步增加电机的电压和频率,避免了瞬间大电流冲击,确保了系统平稳运行和电机寿命的延长。在泵应用中,变频器先控制第一个泵的电机,通过调速来控制泵的输出。当现场需求(使用过程控制PID给定值表示)超过该调速泵的能力(用户定义的速度/频率限制)时,SPFC逻辑在快速运转过程中(即当电机仍在运转时)先断开变频器控制的电机,然后变频器连接到要启动的下一个泵,控制该泵的启动和速度,然后SPFC逻辑控制将先前断开变频器连接的泵直接连接到电网上运行。SPFC逻辑还会继续依据现场需求(PID控制)继续调整变频器控制泵的速度,如果需求继续增加,则SPFC逻辑将按照上述方式继续增加泵。随着现场需求降低,SPFC逻辑首先调低变频控制泵的速度,一直降到最小限值(用户定义的速度/频率限值)以下,会自动停止一台辅助泵,此时SPFC逻辑还会提高变频器控制泵的速度,以考虑停止辅助泵丢失的输出。同时随着现场需求的进一步降低,SPFC逻辑还会继续停止辅助泵,一直到所有的辅助泵都停下,最后调节变频控制泵的速度。
这种的话,变频器内部有多套电机参数,还有与多套电机参数相对应的软启启动方式,是VF控制模式改变压频比逐渐软启的过程吗?先断开变频后投入工频需要外部辅助电路控制。
国产的一些变频器是有两套电机参数,电机一和电机二,有一个数字量输入端子功能可以选择切换两台电机,不过两台电机都可以选择矢量和VF控制,其中VF有多种模式。