以下是引用kdrjl在2025-04-24 10:02:43的发言 >9楼

回复8楼信息:


我理解,两个温度检测,不是一个管高温,一个管低温。而是一个监控功率单元元件的温度保护,一个监控环境的温度保护。这两个是各管各的。


环境温度,电力电子元器件工作所适应的环境温度一般都在0度至40度。超过这个范围,元器件的工作就可能因环境温度过高或过低出现不正常工作的现象(军标元器件除外)。所以你人为对温度传感器“造假”,这其实是对设备的安全造成隐患。


处理的最佳手段就是给柜内营造一个局部环境符合要求的状态。保证传动系统的电控正常工作。