你这个拓扑视图,如果硬件通过交换机连接,那就需要将交换机也要组态进去。你这个PLC和这个CU320-2PN网络是走的等时实时IRT同步,那就需要交换机支持IRT同步才可以,不建议和CU320-2PN网络通讯通过交换机,通过PLC自带网口去连接,1500 PLC自带网口支持IRT通讯,如果单独增加交换机需要,买支持IRT的通讯的交换机。
简单讲解,就是拓扑组态硬件是怎么连接网线,实际网线也要这么连接,连端口连接都不能错。
你实际通过交换机连接CU320-2PN,但是组态没有加支持IRT的交换机,拓扑就会报错。如果你组态了家换机,但是实际交换机不支持IRT也是拓扑联线在线也是报错,红色。
TIA博途V12通信—等时模式:
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17751/1145
PROFINET IRT 等时模式使用入门:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/79572885
PROFINET Topology拓扑功能的应用范围:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/PCS7_TOP_V2/PROFINET/PN_Topology/PN_Topology.htm