回复:运行几年的设备,KTP1200 basic 触发了190010 190011这两个报警

zzzsunrise

  • 帖子

    487
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-05-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-08 20:11:03

1楼

190010 变量 %1:溢出,数值丢失.

190011 变量 %1:数值无法写入 PLC.

140000 已建立连接:%1,站 %2,机架 %3,插槽 %4.

140001 连接中断:%1,站 %2,机架 %3,插槽 %4.


报警没拍全吧,最好溯源一下190010和190011之前是否有报警;

190010一般是缓冲区动作存储溢出;190011一般是断线导致的。

设备是否是完全独立的?