恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-09 10:17:50
4楼
编译不出来MODE上面一个绿线:我打过客服,新版本模块,旧版本软件不支持。 手动填写MODE ,除非升级PCS7软件。
你监控QBAD QUALITY. 去模块监控IW里面数值多少。
双击 CH TI快,里面有很多参数。
也可以按F1帮助。
非常感谢 ,很对,新模块,老软件,的确是这样的,查到了资料,官方有说明,有解决办法,我虽然解决了,但没查那么彻底,MODE有专门讲解,试了没成功,按原来这个还可以用,以后遇到再细查。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主