新车间用了一套1500 V17,最近需要加一台泵,把程序搞到自己电脑上,仿真跟WINCC7.5连不上。之前从没遇到过这个问题,很疑惑,于是一开始从通讯设置上找原因,控制面板里MPI,s7online挨着试个遍,不行,又重新安装WINCC跟博图,还不行,最后把系统都重做了,还是不行,于是一遍又一遍新建项目,发现WINCC跟16,15都可以通讯上,17的某些低版本可以通讯上,那就很疑惑了,感觉像是授权有问题。于是重新找WINCC下载安装,8.0 Upd2的,可以连上了。因为我之前重新安装过8.0 Upd5的,所以断定是小版本更新会造成V17之后版本的无法通讯。于是我准备下载每个小更新补丁去测试,意外发现官方早就有相关的文章“
WinCC Runtime V7.5 SP2 ≥ Update 4: 不能与 PLC S7-1500 ≥ V2.9 / S7-1200 ≥ V4.5 / 软件控制器 ≥ V21.9 建立连接
”
硬控我2天时间,早查早知道