我的理解,是只要条件不满足,PLC一直通电正常运行,就不会有影响。这个graph 本来就是顺序逻辑控制,条件不满足就停止在当前步号不继续执行。


应该是不会失效,这个没有时间限制。我实际没有做个这个graph测试,因为正常运行程序都是很短就会跳过。或是执行完成回到起始步。但是我以前在仿真过程有过几个小时在某步没有操作,过了几个小时再去操作是不会有问题,只要条件满足会继续往下面步走。


可以参考下面关于graph  功能步进控制介绍。


SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V18 和 SIMATIC WinCC V18 (第15456页,跳转到步):

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109815056