回复:S120在调试过程中出现 1030故障,控制权下额生命符号出错

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37033
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-10 15:56:50

3楼

调试嘛,要一步一步得来。先别忙着都连接上,先把电脑与装置的CU单独连上,做好了拓扑结构,然后快速调试与电机的动态静态优化和辨识。都正常运行了,再去连接整个系统。通调。这样,哪的问题归哪。也就有方向了。


特别是系统连接,所有的系统单元金属外壳等电位安装布线。可靠接地。都做到位了。不会有问题。PN通讯的抗干扰能力还是很强的。其安装布线基础,就是要满足EMC的准则要求。