请教840DSL更换驱动模块后的问题

已锁定

hnyytlm

  • 帖子

    296
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠士

注册时间:2007-12-19

黄金 黄金 如何晋级?

请教840DSL更换驱动模块后的问题

2067

5

2025-05-12 20:56:54

      840DSL系统,S120驱动,今天更换了一个双轴模块{与旧模块型号相同}第一次上电后报警201007 从动装置需要上电DRIVER-CLiQ; 230003  轴X1X2 功率部件直流母线欠压;230001 X2功率部件过电流;断电重启后X1轴不报警了,X2轴一直报警功率部件过载、接地。

      在驱动系统里看到X2驱动打红叉,准备重新拓扑或载入固件但却提示“仅当缺少供电使能时才能更改”“至少使能了一个供电,仅当缺少供电使能时才载入固件”,请教各位应该相同型号的模块直接换就可以了,拓扑比较级是3***的,怎么会这样?

请教840DSL更换驱动模块后的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25808条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示