当然可以了。系统不是用S7-1500作为控制器么?大概率是PN系统。
用任何支持S7 TCP通讯的通讯模块、触屏都可以直接读取G120C-PN的参数。
已滤波的转矩实际值,就是参数r0031;未滤波的r0080
例如 读取r0031(滤波后的实际转矩),具体就是读取 DB31.DBB0开始的两个字节。它是个INT数据类型。是以 P2003定标100% 电机额定转矩的。即:hex4000=16384=100%
使用S7-TCP建立单边通讯。
若还不明白,看看下面的链接,可参考:
你看一下g120c的参数 P2003内的数值就知道换算了。