现场的一台加热设备,有8个热电偶,发现热电偶温度出现突然的下降18度一段时间又上升回来,一直反复出现?每次下降的持续时间10几分钟 上升回来的时间持续半小时左右,很规律,并且反复出现。8支热电偶全部同步出现,8支热电偶都是不同部位,有的在加热有的不在加热,完全不相干。
1、首先怀疑是不是cpu问题,换了个ST60还是一样。
2、热电偶用的2个AT04,对调了模块,依然无效,检查了模块的插针,未发现异常。
3、从控制柜到设备的连接线也更换了,并且各个热电偶不是在同1个连接线上,故障依旧。
4、测量过cpu电源电压未发现波动或异常。
下面贴出其中1个热电偶的温度曲线。是静置未加热的。

后续:
已经查到是1台SCR调功器造成的。这台SCR加热输出达到一定电流时,就会造成热电偶波动,拆掉热电偶模块的地线后,干扰基本消失了。
这台调功器用普通万用表量出来加热时输出三相电压不平衡,卡电流又基本一致,但观察到在控制模拟量不变时,电流偶尔出现波动。
猜测是SCR谐波干扰通过地线传导的,发货一台新的调功器到现场替换后,地线都恢复,问题已解决。