回复:V20 变频器 modbus RTU 通讯问题。

WOWUWUWU

  • 帖子

    2144
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2012-11-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-15 07:14:55

4楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2025-05-13 17:16:46的发言 >2楼

宏的作用就相当于批量参数的修改,cn011也就是批量通讯参数的修改,包括命令源的选择为RS485。

端子启停,modbus给定手动设置即可,参数很少,官方也有说明。

P700=2,由端子控制

P701=1,由DI1控制启停

P1000=5,由USS/MOSBUS通讯调速。

在通过modbus发频率之前,首先要通过modbus通信把控制字的位十置1,即接受通信控制,可以通过发控制字16#0400实现。

跟着学习了,谢谢。