回复:西门子v90伺服驱动器R7805报警代码,超出了允许的跟随误差 (常规)错误

jxqxp

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2018-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-05-15 11:58:21

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-05-15 09:28:04的发言 >4楼

给电机线串个电流检测,看看是不是电流真的2.1A了?如果是,那就是过载了。至于为什么过载?得问你现场勘察的结果了。

电机空载的时候也是电流比较大,有转矩,没转速,有可能过载的状态。想了半天***过载的可能性就是电机一直处于抱闸使能状态,但我不知道抱闸使能怎么关掉,请各位给我指点一下。非常感谢!

弓虽强石更硬
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。