回复:西门子v90伺服驱动器R7805报警代码,超出了允许的跟随误差 (常规)错误

左传

  • 帖子

    369
  • 精华

    6
  • 被关注

    308

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-15 13:22:37

6楼

展开查看
以下是引用jxqxp在2025-05-15 11:58:21的发言 >5楼

电机空载的时候也是电流比较大,有转矩,没转速,有可能过载的状态。想了半天***过载的可能性就是电机一直处于抱闸使能状态,但我不知道抱闸使能怎么关掉,请各位给我指点一下。非常感谢!

以下是引用kdrjl在2025-05-15 09:28:04的发言 >4楼:给电机线串个电流检...

引用4楼详细内容:

给电机线串个电流检测,看看是不是电流真的2.1A了?如果是,那就是过载了。至于为什么过载?得问你现场勘察的结果了。