回复:子程序调用数据紊乱,大家帮看一下是怎么回事?

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1155
  • 精华

    8
  • 被关注

    30

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-15 14:37:54

9楼

展开查看
以下是引用xinchen在2025-05-15 10:41:21的发言 >8楼

L121DataStatistics_Dint 中两个 out 都是条件赋值

在子程序中,没有对 L 初始化,用的是上个 子程序 L 残留的值





按照框架背景数据块原理,程序必须全扫描才行

所以这个子程序至少再输出状态标记,用于指示输出的统计值有效,然后在外部给到其他寄存器


首先,感谢回复。

背景数据已经做批量复位了,在子程序内初始起将背景数据传给L区,结束时将L区数据传回背景数据区。还需要对L区初始化吗?