回复:6ra80 转矩限幅

火鹤工控

  • 帖子

    42
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2017-12-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-05-16 08:54:10

11楼

展开查看
以下是引用老兵在2025-05-16 08:39:06的发言 >10楼

8200倍,见鬼了。

你把你相关参数帖出来看看。

我很好奇,这个数据咋出来的

以下是引用火鹤工控在2025-05-15 19:30:16的发言 >9楼:我在plc 给定p50605...

引用9楼详细内容:


我在plc 给定p50605是16384 对应是100% ,p2003是电机额定转矩4474NM,但是r52143显示是820000%,不知道哪里能看到实际上限转矩值


需要看什么参数,(空载运行在38nm左右)不过我给限幅40nm,空载转的时候给200r/min就很慢,看r80反馈也在40nm 左右

评论