展开查看
以下是引用看雪001在2025-05-14 14:57:27的发言 >12楼



该接地的端子有没有接地?

已经查到是1台SCR调功器造成的。这台SCR加热输出达到一定电流时,就会造成热电偶波动,拆掉热电偶模块的地线后,干扰基本消失了。

这台调功器用普通万用表量出来加热时输出三相电压不平衡,卡电流又基本一致,但观察到在控制模拟量不变时,电流偶尔出现波动。

猜测是SCR谐波干扰通过地线传导的,正在发货一台新的调功器到现场替换,看是否彻底解决。