以下是引用鲁西西在2025-05-16 10:58:32的发言 >0楼

如题所示,PLC通讯模块3脚是高电平  8脚低电平  USB转485  仪表  我分开测量过,把高电平接在一起,低电平接在一起。目前是,读30001 读1个。串口发01 04 00 00 00 01 31 CA 我是可以收到正确的数据的01 04 02 08 FD 7F 71 

如果用PLC发送,也能看到触发了01 04 00 00 00 01 31 CA   但是PLC侧收不到数据。我也看到1200的RS485模块通讯灯,发送和接收都闪了。


波特率9600  从站地址1 读取地址30001 读取个数1  数据位8 停止位2   

我试过一直触发,也读不到任何数据。我有3个串口助手,1个厂家给的,可以,一个是我截图这个,也可以。另外一个是SSCOM ,这个助手就像我的PLC一样,能发,读不到









串口能发能收 plc肯定没问题。这是你串口测的配置,9600 N 8 2。plc侧是否也是一样的配置?尤其是停止位。再就是comload的mode参数有没有改?




没有最好 只有更好