恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-16 22:32:55
1楼
不是这样弄的。
应该使用CDS呀。目前的参数集不要动。将目前的CDS0复制到CDS1,然后改成增量编码器,调试完成,保存在CDS0中。或拷贝到CDS2中。
任何时候,需要用哪个,就把那个复制到CDS0中运行。
CU250S-PN的CDS是很多的。通常调试是将各种可能性工况都调试过,分别存到各个CDSx中,遇到不同工况,就复制过来(CDS0);
这就是预案的作用。