回复:G120修改参数

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23518
  • 精华

    902
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-16 22:32:55

1楼

不是这样弄的。

应该使用CDS呀。目前的参数集不要动。将目前的CDS0复制到CDS1,然后改成增量编码器,调试完成,保存在CDS0中。或拷贝到CDS2中。

任何时候,需要用哪个,就把那个复制到CDS0中运行。


CU250S-PN的CDS是很多的。通常调试是将各种可能性工况都调试过,分别存到各个CDSx中,遇到不同工况,就复制过来(CDS0);

这就是预案的作用。