温度优先,湿度优先,恒温恒湿?
不同模式,控制策略相差很大。
压缩机只是冷源,冷量控制可以与压缩机完全无关。比如水量,风量都可以影响冷量。
恒温恒湿,必须有再加热系统,因为只要保湿度通常都会温度超低,需要额外加热以实现温度控制。
暖通是一个很大的课题,特别是工艺空调,没有专业背景很难搞定一些技术问题。
说不要pid的,嗯,应该是没搞过要求高的暖通控制,恒湿恒湿控制,甚至需要串级pid(前一pid的输出是后一pid的控制目标)。有人用pi有人用pd,但需要用全pid的,也就暖通这样的大滞后控制了