18楼
今天看了r52290没运行时是0 ,运行起来的时候是100%
引用15楼详细内容:
是0,那肯定不对啊
运行时,如果不弱磁,这个值应该是接近100%。
即便是弱磁,也通常不会低于10%。
P50082设置的不对吧?
引用14楼详细内容:
在线看了r52290值是0%,限幅是100%的时候,是相对于 p50102 的 % 值,p50102=21.3A额定励磁电流,电机额定转速540转,最高转速1500转
引用13楼详细内容:
r52290是多少?不会是很深很深的弱磁吧?
真的很神奇。
把所有参数上传看看
那你运行时再看R52143,应该了不会是8200倍了。
或者,如果你不需要弱磁的话,直接把P50169设置成0。