那你可以用STARTER监控一下装置收到的第一个控制字。
DP通讯是很成熟的东西了,如果有问题,绝大多数问题都是EMC的问题。但你这个实验室,按你的描述,应该是不存在EMC问题。那就看看程序吧。
你也可以用博途的TRACE功能监控一下你发出去的控制字及读/写过程的状态字(不是装置的状态字,是指通讯的状态字)