回复:840dsl 程序暂停,主轴停止旋转的问题

隐身人

版主

  • 帖子

    11505
  • 精华

    73
  • 被关注

    792

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-18 09:32:57

2楼

将 DB21.DBX7.4 修改为 DB21.DBX7.3,以确保在程序停止或主轴暂停状态下,主轴不停止旋转。

在PLC程序中添加逻辑控制,确保在程序停止或主轴暂停状态下,变频器就绪信号 DB36.DBX93.5 被强制设置为1。

在开加工门时,检查变频器就绪信号 DB36.DBX93.5 的状态,并在信号为0时触发安全机制。

在PLC程序中监控 DB36.DBX93.5 信号的状态,并在信号异常时触发报警或安全停机,