将 DB21.DBX7.4 修改为 DB21.DBX7.3,以确保在程序停止或主轴暂停状态下,主轴不停止旋转。
在PLC程序中添加逻辑控制,确保在程序停止或主轴暂停状态下,变频器就绪信号 DB36.DBX93.5 被强制设置为1。
在开加工门时,检查变频器就绪信号 DB36.DBX93.5 的状态,并在信号为0时触发安全机制。
在PLC程序中监控 DB36.DBX93.5 信号的状态,并在信号异常时触发报警或安全停机,