回复:LOGO! 设置1主2从模式从站控制异常(网络正常,供电正常)

WOWUWUWU

  • 帖子

    2138
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2012-11-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-18 14:27:12

7楼

展开查看
以下是引用Remond_wu在2025-05-08 12:33:40的发言 >5楼

其实M2,M21只是测试使用,而且M寄存器不可以接到远程端口后面。


问题找到了,我这个主PLC里面有个SD卡,第一次下载程序的时候同时点击下载到了SD卡里,然后后面改了好多次,就没有下载到SD卡,然后每次下载后是可以用,断电复位后,就开始用SD卡里面的老程序,所以怎么调都不对,寄存器状态还是老SD卡里的程序,我把SD卡拔了,直接下载进去就全部同步OK了,同时程序也优化了,作为标志检查的多个M寄存器也删除了。谢谢大家。

以下是引用高山孤影在2025-05-08 11:08:35的发言 >4楼:M2是否有必要?M2...

引用4楼详细内容:

M2是否有必要?M2与M21串在一起有什么意义吗?我看此处M21在主逻辑回路并不合适,建议放在Q3之后,或者像M2一样放在支路上。

系统里面是需要同步修改