回复:PC与变频器连接器配合DriverMon V5.3的使用

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-12-17 01:11:24

0楼

quote:以下是引用kdrjl在2005-12-16 12:59:13的发言:
有个问题要问一下yming:
在PC的串口连接下,想进行P1910=1/3;P1960=1,怎么合闸呀(采用面板操作,而不是端子操作)?是不是还要利用热插拔将PC的串口转换板换成BOP来操作呢?

当然没有那么麻烦了。就在DriverMon V5.3里面操作了。
不过有几点要注意:
1、需要把变频器的参数改一改。P0700=启动命令来自4(USS ON BOPlink)P1000=频率设定值来自4(USS ON BOPlink)。
2、用前面所说的方法,DriverMon 找到连接已经上电的变频器后,你可以看到窗口最底部左边有两个按钮和几个状态窗口。那就是启动、停止的开关。还有当前状态、频率值还有你设定频率的输入栏。就这么简单。
3、调试完成后,再把P0700和P1000以及其他相关的参数设定回需要的值。