虽然EMC很重要,但是做为DP通讯来说,也没那么娇气。
1200KW的直流电机驱动系统我也走过DP,而且是多台,是长距离,也没出过你所说的情况。
你现在的PLC与DCM之间距离有多远?波特率设的是多少?
是啊,很奇怪,PLC与DCM分2个柜子,地线之间互联,之间距离是5米,现在是悬空走线,最开始波特率是1.5M,那会是从200转一直加速到1500转,转了10分钟都没事。然后有几天没转,昨天突然在转,启动一会就报f1910了,然后就把波特率降到187.5k了。