恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-19 08:44:34
21楼
如果是跟大气压连通的话,这误差有点大了,这单位是kpa。
表压=绝对压力-当地大气压,而不是标准大气压101.325kPa
表压是允许有负值的,而不是模拟量的读数是负值
比如容器内绝对压力为150kPa,当地大气压为98kPa,则
表压= 150kPa - 98kPa = 52kPa
表示容器内压力比环境压力高52kPa。
如果表压为零,楼主模拟量读数应该是273左右
感谢超级超级大佬的指导,那我现在这样做还是可以的吗,感觉仪表显示啥,plc就应该显示一样的数据吧,plc输入0到10v的,仪表输出0到10v,对应-0.1mpa到10mpa的,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主