以下是引用Zane在2025-05-18 16:04:34的发言 >17楼

如果是跟大气压连通的话,这误差有点大了,这单位是kpa。


表压=绝对压力-当地大气压,而不是标准大气压101.325kPa


表压是允许有负值的,而不是模拟量的读数是负值


比如容器内绝对压力为150kPa,当地大气压为98kPa,则

表压= 150kPa - 98kPa = 52kPa


表示容器内压力比环境压力高52kPa。


如果表压为零,楼主模拟量读数应该是273左右



以下是引用江诚在2025-05-18 14:13:05的发言 >16楼:第一张图片是对的啊...

引用16楼详细内容:

第一张图片是对的啊
如果是在常压下测的,这个值是有点偏差,不过这个偏差在量程范围的 千分之一点几,也算正常。

以下是引用老呆在2025-05-16 18:36:58的发言 >4楼:不知道咋弄啊

引用4楼详细内容:

不知道咋弄啊




感谢超级超级大佬的指导,那我现在这样做还是可以的吗,感觉仪表显示啥,plc就应该显示一样的数据吧,plc输入0到10v的,仪表输出0到10v,对应-0.1mpa到10mpa的,