回复:四线制信号可以转换为二线制信号接入模拟量输入模块,这在理论和实操是可行的,答案却为否,望解答

贾岑

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    826
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-05-19 09:12:11

1楼

您好,四线转二线,二线转四线的模拟量输入接线,在实际操作中确实是可行的。但是,要注意一点,就是AI模块是否可以支持二线制电流信号,因为二线制电流需要模块为传感器供电,而后通过模块上的M-进行测量。但是选项中没有明确模拟量输入通道是否支持二线制电流信号,不是所有的AI模块都可以这么转换界限的,所以是错误的。


抱歉,由于阶段一是没有预设官方的答疑服务的,建议您阶段一如果有疑问可以通过直播或者论坛互助解决,多谢理解。