最后总结一下吧,问题解决了,在兵版的提示下又检查了plc 与装置之间的接地,因为在车间做实验,只用来3G1.5的电缆连接,换成10方地线以后,启动后不在报f1910.还是兵版经验丰富。
关于“
但是有个问题,无论a线b线,运行起来以后,我把plc断电,装置还在运行,不知道为什么?
但是plc一打到stop模式,马上报1910,plc断电和拔网线接头则不会报1910,过一会dp才亮红灯。
”这个问题,已经打西门子热线了,在帮忙排查,目前还没有找到原因。
再次感谢兵版的建议。
精华帖版主置评:有始有终。值得点赞。~by 老兵