在自己的车间做实验还能出现不等电位的情况,我也是第一次碰见。
通常一个实验环境的车间,只有一路供电,怎么整,也不会出现不共地的现象。最多会出现“浮地”问题,也就是DCM/PLC中至少有一个不接地。这样,不会导致通讯有问题。
只有存在“两个”以上的地的时候,才会出这种问题。
看来楼主的实验车间,容量很大,存在两路以上的供电。
关于PLC STOP,DCM就报F01910,而PLC断电或者断网,得过一会儿DCM才报F01910的现象,应该是因为你设置了P2044及P2047。而且P2047可能设置的相对大一点。而P2047对PLC停机是不做延时反应的。所以,你的直观感觉就是PLC一停,就报F01910,(只有P2044的延时起作用)。而当断网时,则是P2044+P2047的延时共同起作用,此时的感觉就是过一会儿才会报出F01910
仅是猜测。最终以西家热线的答复为准。