回复:6ra80 启动之后过一会报F1901

火鹤工控

  • 帖子

    42
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2017-12-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-05-19 17:11:00

27楼

展开查看
以下是引用老兵在2025-05-19 17:01:38的发言 >26楼

还是有疑问。

P2044的单位是秒,能设置成0.1?你确认?

以下是引用火鹤工控在2025-05-19 16:19:40的发言 >22楼:关于PLC  STO...

引用22楼详细内容:

关于PLC  STOP,DCM就报F01910而PLC断电或者断网,得过一会儿DCM    也不会报F01910。只是dp灯是会变红, P2044和P2047都是100ms,棘手问题都让我碰上了。

写错了,2044是0秒,2040和2047是100ms,         断网时r2043.0=0    r2043.2=1

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。