这是我使用DP的通常做法:

DP的基础是485物理总线。它由DP通讯处理芯片完成协议通讯。

在使用21台变频器的DP系统下,是可以跑12M速率的速度控制模式的。

通讯方面对付EMC的方法就是“等电位”连接。

具体是:柜间采用25直径铁管连接;且确保导通(不虚接);此举,确保磁屏蔽。

DP(或USS)通讯电缆+DC 24V双绞+4平方等电位RVV电线,由此穿过。

每一驱动器的PEN端子,都与4平方等电位RVV电线连接。

开机,万用表测试(DC档,AC档)没有任何电压值。

然后,DP电缆(注意仿品)的各插头,插上连接。

再次开机,通讯模块、装置的DP灯全绿。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:规范的操作,奠定了成功的基础。~by 老兵