回复:6ra80 启动之后过一会报F1901

火鹤工控

  • 帖子

    42
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2017-12-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-05-19 19:55:34

31楼

展开查看
以下是引用老兵在2025-05-19 17:56:14的发言 >29楼

P2040与这个问题无关。那个是USS通讯的。

大概率是这个固件有BUG了

以下是引用火鹤工控在2025-05-19 17:11:00的发言 >27楼:写错了,2044是0秒,...

引用27楼详细内容:

写错了,2044是0秒,2040和2047是100ms,         断网时r2043.0=0    r2043.2=1

以下是引用老兵在2025-05-19 17:01:38的发言 >26楼:还是有疑问。P2044...

引用26楼详细内容:

还是有疑问。

P2044的单位是秒,能设置成0.1?你确认?

以下是引用火鹤工控在2025-05-19 16:19:40的发言 >22楼:关于PLC  ST...

引用22楼详细内容:

关于PLC  STOP,DCM就报F01910而PLC断电或者断网,得过一会儿DCM    也不会报F01910。只是dp灯是会变红, P2044和P2047都是100ms,棘手问题都让我碰上了。

实在不行就从程序上补救,plc诊断到网络断了之后,就断开驱动急停,使驱动停机。