这是我使用DP的通常做法:
DP的基础是485物理总线。它由DP通讯处理芯片完成协议通讯。
在使用21台变频器的DP系统下,是可以跑12M速率的速度控制模式的。
通讯方面对付EMC的方法就是“等电位”连接。
具体是:柜间采用25直径铁管连接;且确保导通(不虚接);此举,确保磁屏蔽。
DP(或USS)通讯电缆+DC 24V双绞+4平方等电位RVV电线,由此穿过。
每一驱动器的PEN端子,都与4平方等电位RVV电线连接。
开机,万用表测试(DC档,AC档)没有任何电压值。
然后,DP电缆(注意仿品)的各插头,插上连接。
再次开机,通讯模块、装置的DP灯全绿。
通讯模块的地和驱动的地都连在一起吗?西门子热线说时plc通讯模块以及通讯电缆屏蔽接地和驱动的地要分开。今天我是把plc 和驱动地用10方线共同接地才行的。