关于西门子的“地”,我这么多年的心得是:
1、在驱动装置中,其M点与PEN是同一个点。与那个外壳的GND也是通的。
2、仅管如此,还是要遵循如下规则:a、GND一定要与强电的地联接。而且接地电缆的截面积一定要保证>=(电枢相电缆截面积/2)。b、PLC、HMI、装置等的PEN要用4平(取决于数量及距离)以上的线做等电位。
做好这两点,再做好通讯/弱电线缆等低噪声电缆的屏蔽或者隔离,那就不会出干扰问题。
如果做不到等电位,那就用光纤或者REAPTER隔离。