恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-19 21:20:02
36楼
通讯模块的地和驱动的地都连在一起吗?西门子热线说时plc通讯模块以及通讯电缆屏蔽接地和驱动的地要分开。今天我是把plc 和驱动地用10方线共同接地才行的。
其实,简化了就是两点:
1、紫色的DP通讯电缆、驱动CU用的DC24V,和一根等电位线;一起穿过铁管,做磁屏蔽;(那个25mm直径的电工镀锌铁管很便宜的。)
2、沿着通讯电缆布的这根等电位线是一根4平方截面的多芯铜RVV软线。目的是所有泄漏电流流经它,避免流经DP通讯电缆的屏蔽层!(确保DP插头外壳与它等电位。)
若,电机在远距离时,注意电机外壳要可靠接到驱动器。因为DCM的输出,仍然是对地 +/-电压!
最后,这个等电位线,一点接地!(尽管还有接地线连接各柜子之间。)
当整条产线,未接地,(手摸都有麻电的感觉。)通讯也不会中断。
(注意: 紫色的ProfiBus通讯电缆有假货,要用西门子认证的。)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主