回复:S7-1517 FB块程序请教

zzzsunrise

  • 帖子

    493
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-05-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-20 00:11:30

2楼

temp类型的临时变量初始值是不确定的,比如RotateAdd_Tag这个变量,你的调用是在赋值之前的,在当前扫描周期置位后,下一个扫描周期其并不会获得置位的值,而是一直false。

如果你不想很好地通过时序控制优化,就改成static变量,应当能解决一部分问题。

先改了试试,后面有问题再说。