问题内容: 博图能够打开工程,但是打开HMI画面或者FB ,OB等程序单元时就卡死了,

有提示说授权问题,

问题状态:之前是运行正常的,

措施:检查了WINDOWS服务,.net framework 3.5,

都没解决,

手动启动automation license manager   卡了很久报 TIMEOUT WAS REACHED.

解决方法:经过同事点拨

查找WINDOSW更新,发现5月16日安装了一个更新,

KB5058411

csdn上有大佬5月18日也遇到一样的问题,删除这个更新就可以了,我也删除了这个更新。