45A电流已经远超18.5KW电机的额定电流了,电机错接为星形的几率最大,除此之外,需注意以下两点:

1、空转负载,观察实际电流,看轴承等机械部件是否有问题。

2、粉料如果比重太大,启动转矩太大,确实很难启动电机。星三角启动比较粗放,没有那么多限制,实际启动电流应该已经很大了,这样对电机的损害肯定不小。可以考虑先启动电机,再加料,或者先加一部分料,启动电机后再投入剩余的料。