20楼
R52143 运行的时候时82%。看框图50605后面乘以(p50100/R50072)(对应的时电机额定电流/装置额定电流 697/850).
所以50606是对应p2003的100%吗?
引用18楼详细内容:
那你运行时再看R52143,应该了不会是8200倍了。
或者,如果你不需要弱磁的话,直接把P50169设置成0。
引用17楼详细内容:
今天看了r52290没运行时是0 ,运行起来的时候是100%
引用15楼详细内容:
是0,那肯定不对啊
运行时,如果不弱磁,这个值应该是接近100%。
即便是弱磁,也通常不会低于10%。
P50082设置的不对吧?
引用14楼详细内容:
在线看了r52290值是0%,限幅是100%的时候,是相对于 p50102 的 % 值,p50102=21.3A额定励磁电流,电机额定转速540转,最高转速1500转
引用13楼详细内容:
r52290是多少?不会是很深很深的弱磁吧?
真的很神奇。
把所有参数上传看看
是的,你可以这么理解。前提是电枢电流、励磁电流及电机转矩这三个关键电机数据都是准确的。