回复:?S7-200SMART用USB-PPI电缆无法与电脑通信

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1495
  • 精华

    9
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-20 14:52:58

26楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2025-05-18 20:17:14的发言 >25楼

smart的串口只能使用西门子原装USB/PPI电缆与编程软件通信,S7-200在WIN10/11中PG/PPI设置不了而造成通信不正常,这两者的原因是完全不相同的,所以你的这个解决方法适应不了SMART。

原装USB/PPI电缆的BD-9插头的第9号针功能是“协议选”,与SMART配合使串口转变成支持PPI协议。而非西门子原装USB/PPI或者USB/RS485, 因为它的第9号针是空脚,没有“协议选择”功能(个别高仿的除外),因而没有方法实现PPI通信。

以下是引用为修修为在2025-05-18 15:54:29的发言 >24楼:我的笔记WIN11系统...

引用24楼详细内容:

我的笔记WIN11系统,之前连老200时,也是联接不上。运行一个程序就可以了,运行一下这个程序,试一下。

"%CommonProgramFiles%\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7epaImp64x.exe" 

学习了。感谢指点。200smart的串口通讯编程功能功能越来越弱化了,被网口替代了。