恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-21 19:19:17
6楼
大连穆工所有驴唇不对马嘴的胡扯都被我删除,并且扣分了。
检查P50102是不是设置的16.8。
看一下R50035(励磁实际值)与R50036(励磁设定值),是不是一致的。在不弱磁时,这二者应该是100%。如果二者一致都是100%,或者r50035<r50036,那就是电流检测回路有问题,或者是励磁有单端接地。
如果r50035>r50036,那就说明是功率元件有问题(比如励磁回路的可控硅或者二极管)或者直接有短路了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主