2楼

至于Gx_XIST1的位怎么写,看你的需求了,具体Gx_XIST1状态字参考下表(网络转载),你看看与你实际是不是能对应上

状态字结构(以西门子标准为例):

位         名称                            说明

0    Ready to switch on          准备接通    

1    Switched on                       已接通    

2    Operation enabled              运行使能    

3    Fault                                    故障    

4    Voltage enabled              电压使能    

5    Quick stop                        急停激活    

6    Switch on disabled           禁止接通    

7    Warning                              警告    

10    Target reached                  目标位置到达    

12    Speed reached                 速度到达    