最近一个项目 10多年的电控柜利旧启用 出现网络频繁掉网问题 DeviceNet网络频繁掉站 且没有任何规律,于是检查发现一个问题,DeviceNet五根线24V和屏蔽层之间有35V直流电压,0V和屏蔽层之间有11V直流电压(黑表笔接地),怀疑掉网和这个原因有关,继续测量发现如下情况:
柜内还有其他功能24V开关电源,测量其他电源24V和0V对地线及电柜体电压正常
地线和真实大地(车间内金属柱子)间测量没有交流电或直流电
有问题的这个电源测量24V电压没发现异常 24.6V
开关电源供电时 24v对地测量35V 0v对地测量11V
开关电源断电时 24v对地测量14V 0v对地测量14V(黑表笔接地) 拆掉开关电源 量端子排依然如此,后面准备端子排24V挨个拆测试
测通断 24V 0V 大地互相不通
设备有三路DeviceNet网络 其余两路也这样 可是不掉网
拆掉电柜与柜外的网络连接 测量柜外也有35V但电压会一点一点掉 测量柜内依然35V不掉
这个电源压降明显,柜内端子24.6V 最后一个站DeviceNet电源只有21.8V
有发现个别24V端子排有烧焦黑色的痕迹 应该是以前打过火 但24V元件都能正常适用 就掉网这一个问题
各位大神能不能根据现有情况帮忙分析出来问题可能出在哪里,或者提供下查找的方向,掉网和这个电源异常有没有关系?
设备客户一直生产使用,没有太长给找问题的时间,柜内线还乱得很 不敢大动 头大