1、若电流互感器二次侧接线极性反向,有功功率测量值可能为负数,导致正向有功电量寄存器无法累计(反向有功寄存器可能有数值)。

2、三相电压输入缺失或相序错误会导致有功计量失效。

3、若电能表内设置的电流互感器变比与实际不一致,有功电量计算值会异常偏低或为零。