7楼
谢谢!明白了。
因为一直使用6RA28 单象限的应用,电机电枢就是460V的。所以,不知道四象限还有这个问题。
(那条直流产线,到现在还“活”着呢,还在出力。都快廿年了。)
引用5楼详细内容:
理论上可以。
但现实中很少会这么用。
因为电机负载一大,相应的整流变多少会有压降(出于成本考虑,变压器裕量不会太大),压降一大,进线电压就不够了。
尤其是大容量的电机,在满载时,变压器有二、三十伏的压降,已经是很不错了。多数达不到这个标准。
引用4楼详细内容:
哦。就是说,输入电压(电力变压器抽头)稍稍调高一点,380V -> 400V,Ud =467V 就可以了?
引用3楼详细内容:
回Y版:
Ud=1.35*U*cosa
U:进线线电压
a:导通角
如果是四相限,导通角就限到30度了。
如果是单相限,可以到0度。但一般限到5度。
引用2楼详细内容:
为啥不能带电枢电压460V的直流机?
3AC 380V 全控桥整流后输出电压多少?我有点糊涂。
引用1楼详细内容:
如果单相限用,没问题。
如果四相限用,输出达不到额定电压。但是,如果提前弱磁,可以达到额定转速。只是有可能达不到最大转矩。
Y版客气了。
您手下的作品,活的久,很正常