1、如果勾选启用了系统和时钟存储器,MB0和MB1就会被系统变量占用,你看到的数值变化就是这个引起的。

2、你两张图都并未成功通讯,块的状态均为busy。正常的读取应该只有done引脚为true。

你总共需要读取几台设备,如果读取多台需要进行轮询,不能同时调用多个modbus_master块。

如果只读取1台,REQ引脚改成CLOCK_1HZ或者其它上升沿触发再试试。